Zobacz jak podłączyć i przetestować "różnicówkę", czyli wyłącznik studniówkowy różnicowoprądowy RCD jednofazowy. Zabezpieczenie przed porażeniem jest bardzo ważne, stąd warto w ten rodzaj zabezpieczenia inwestować, zobacz dlaczego.
Zapraszam do subskrypcji kanału ForumWiedzy.pl na KZread i Facebooku, by być na bieżąco.
--------------------------------
UWAGA
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej.
WARNING
Danger of electric shock!
Installation work may be performed by a qualified person.
Before starting work, switch off the voltage of the electrical system.
--------------------------------
👊 SUBSKRYBUJ FORUMWIEDZY ► bit.ly/2XSLq36 oraz kliknij 🔔
👀 OGLĄDAJ INSTAGRAM FORUMWIEDZY ► bit.ly/3aqY3oC
🔴 PINTEREST ► bit.ly/2KlMHrk
🔵 FACEBOOK ► bit.ly/2RQXiOX
⭐️ TWITTER ► bit.ly/2wUQ8SN
💡 Pytania, uwagi, wątpliwości, propozycje pisze w komentarzu pod filmem. 😀
❗️ Subskrybuj kanał "ForumWiedzy", by nie przegapić nowych filmów 👀
🎥 Udostępnij ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych 👨‍👩‍👦‍👦
👊 Pozdrawiam
#ForumWiedzy #Informacja #KZread

Пікірлер: 394

  • @radekcx1265
    @radekcx12655 ай бұрын

    Albert Einstein mawiał "Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.” Bogdan, wytłumaczyłeś to w tak przystępny sposób, że nie sądzę aby ktoś tego nie skumał. Łapa w górę.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    5 ай бұрын

    👍👍👍

  • @MrHanslik
    @MrHanslik7 жыл бұрын

    Świetne materiały Pan wstawia, w szkole niestety nie nauczyłem się tego czego można się nauczyć z tych filmów. Serdecznie pozdrawiam !

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    7 жыл бұрын

    Proszę bardzo. Mimo wszystko zgodnie z opisem, bezpieczeństwo to podstawa.

  • @aaabbb-qv4ff

    @aaabbb-qv4ff

    5 жыл бұрын

    W ciagu calego kursu elektryka nie dowiedzialem sie tyle ile z tego filmu.

  • @margaretnicholson6290

    @margaretnicholson6290

    4 жыл бұрын

    ForumWiedzy o

  • @wojo-rw2bc
    @wojo-rw2bc3 жыл бұрын

    Dzięki twoim filmikom zrobiłem całą garażową instalacje z bezpiecznikami 😁

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    3 жыл бұрын

    I jak, wszystko pięknie działa? 😉

  • @wojo-rw2bc

    @wojo-rw2bc

    3 жыл бұрын

    @@ForumWiedzy oczywiście wszytko pięknie śmiga jak należy bardzo dobre pomocne filmiki nagrywasz dzięki wielkie 😁

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    3 жыл бұрын

    @@wojo-rw2bc 😉👊👍💪

  • @PiotrK2022

    @PiotrK2022

    Жыл бұрын

    @@wojo-rw2bc To że działa nie znaczy że jest wykonana prawidłowo i bezpiecznie, tak więc mam nadzieję, że ktoś kompetentny jeszcze sprawdził po tobie czy na pewno jest ok.

  • @chuckydoll1867

    @chuckydoll1867

    10 ай бұрын

    Dawałeś różnicówkę do garażu?

  • @pawebarski8241
    @pawebarski824110 ай бұрын

    Dzięki Boguś, jak zawsze lekcja super wyjaśniona 👍 pozdrawiam.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    10 ай бұрын

    Pozdrawiam :)

  • @kaspsinio970
    @kaspsinio9704 жыл бұрын

    Jestem MEGA wdzięczny za ten materiał, nigdzie nikt tego mi lepiej nie wytłumaczył. Pozdrawiam.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Dziękuję za opinię ;) Pozdrawiam

  • @dariuszgmitrzuk6705
    @dariuszgmitrzuk67055 жыл бұрын

    Super w prosty sposób wytłomaczona zasada działania i zasada działania

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    5 жыл бұрын

    👍🏻😉

  • @MrOprawca1978

    @MrOprawca1978

    5 жыл бұрын

    Bardzo dobrze i bardzo dobrze.

  • @pertaedium2556

    @pertaedium2556

    5 жыл бұрын

    Zgadam się i się zgadzam. Pozdrawiam, podrawiam.

  • @MrOprawca1978

    @MrOprawca1978

    5 жыл бұрын

    @@pertaedium2556 I ja też i ja też.

  • @andrzejhoszko
    @andrzejhoszko5 жыл бұрын

    filmik poglądowy.... wręcz genialny ..... pozdrawiam

  • @brutek6
    @brutek63 жыл бұрын

    Nie wiem kto Cię kolego uczył elektryki ale śmiało możesz żądać zwrotu czesnego. Powiedziałeś dokładnie odwrotnie. Większa szansa, ze nie zadziała różnicówka jest wtedy gdy stoisz na drabinie bo drabina może być drewniana a nawet metalowa ma gumowe podstawki i może stać na dywanie, na betonie co z ziemią ma połączenie mocno oporowe. Ile wchodzi tyle ma wrócić, zgadza się. Żółto-zielony nie na darmo potocznie jest nazywany ZIEMIĄ. Jeśli dotkniesz ZIEMI i fazy to tym bardziej właśnie prąd "ucieknie" z układu faza-neutralny więc tym bardziej różnicówka ma obowiązek zadziałać.

  • @lukasz19884
    @lukasz198846 жыл бұрын

    Super poradniki Bogdan pozdrawiam.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    6 жыл бұрын

    Dzięki

  • @mariolabielanik3303
    @mariolabielanik33036 жыл бұрын

    Pan jest the best :D" popiepszy nas" hahaha dobre

  • @wojciechzienkiewicz4504
    @wojciechzienkiewicz45043 жыл бұрын

    Zgodnie ze sztuką po lewej stronie fazowy, a po prawej neutralny - wszystko fajnie, dopóki nie sprawdzi się dowolnego gniazda podwójnego. Styki powinny być połączone na krzyż, żeby uzyskać taki sam układ w każdym gnieździe, a reguły są połączone po prostej - w obu gniazdach układ styków jest odwrócony.

  • @micha8453
    @micha84534 жыл бұрын

    Jak złapiesz fazowy i neutralny to "różnicówka" to powinna "wykryć" - część prądu popłynie przez twoje ciało do ziemi - chyba, że jesteś idealnie odizolowany od ziemi - wtedy możesz przewód fazowy dotykać nawet językiem. To dlatego ptaszki nie zamieniają się w popiół i nie spadają porażone prądem siadając na z nieizolowanych liniach napowietrznych gdzie jest np. 15kV (15000V).

  • @mirekkacper7521
    @mirekkacper75217 ай бұрын

    Każda lekcja uczy brawo👏👏👏

  • @krzysztofg3240
    @krzysztofg32404 жыл бұрын

    Przy zwarciu fazy na obudowę lampki różnicowa wybije samoczynnie bez naszego dotykania tej obudowy jeżeli jest podłączona do PE

  • @manfredastair
    @manfredastair6 жыл бұрын

    Dobre dosadne porownanie ;) czasem trzeba jak nie zwyzywasz to nie zrozumieja :)

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    6 жыл бұрын

    ;)

  • @Boguslawm1
    @Boguslawm1 Жыл бұрын

    Super wyjaśnienie. Dzięki.👍

  • @marekborcz3793
    @marekborcz37935 жыл бұрын

    Można wprowadzić Polski standard jako światowy zaproponować listwa dwukrotnie mniejsza lub 2/3 do niskich napięć Napięcia niższe mniejsza listwa mniej materiału ekologia sterowanie elektroniki przemysłowej ,użytkowej.Można wprowadzić mniejsze przełączniki sterowniki przekaźniki,jako standard miniaturowe. Urządzenia komputerowe telefoniczne .Można to montować na klasycznej listwie.Przejściówka.Może być skrzynka niskonapięciowe.Prawdopodobnie już gdzieś jest coś takiego.W Polsce brak.Napięcia bezpieczne i może być zabezpieczenie na wejściu dla napięcia wysokiego.Przy małych napięciach sterowniczych i sygnałowych wszystko może być mniejsze ekologia.Duża listwa do dużych prądów napędowych.Można stosować w pojazdach komunikacyjnych zbiorowych,osobowych.Nawet samolotach.Ten standard mnie się podoba ale zajmuje dużo miejsca.W domu mogą być bezpieczniki mocy można wykorzystać standard wielkości bezpieczników aparatowych z pokrętką z oznakowaniem.Lub dźwignią wyłącznika.Są aparatowe przyciski wyłączniki na wcisk w maszynach przemysłowych do sterowania zabezpieczenia.Były 5 A na wcisk do silników małej mocy.Miniaturyzacja jest nieuchronna szczególnie w obwodach oświetleniowych i sterowniczych sygnałowych.Można wprowadzić bezpieczniki bagnetowe wciskane mini bezpieczniki mocy na wciśnięcie lepszy styk niż śrubka wymiana tylko wkładki zostaje ten sam typ wyłącznika .Wkładasz do podstawy izolowanej z gniazdem miecz z zatrzaskiem.Łatwa obsługa.Śrubki można zastąpić lutowaniem i izolowaniem lub owijaniem i lutowaniem w systemach wymagających bezawaryjności na przykład samoloty.Mogą być odłączniki mieczowe czołowe lub szablowe boczne mocy główne do tych listew z izolowaną obudową rączką wyłącznikiem.Może być sterowanie elektryczne elektromagnesem.Wtedy można sterować czasowo prądem na przykład ogrzewanie.Styczniki są bardziej zawodne.Po pewnym czasie styki się utleniają od iskrzenia serwis jest bardzo rzadki ale możliwy.Można naprawić lub wymienić.Przekaźniki są her,etycznie zamknięte wtedy serwis jest bardzo sporadyczny.Wprowadza się sterowniki programowane różne funkcje i zabezpieczenia.Czasem potrzebna jest alternatywa rozwiązań.Ten standard mnie się podoba.Bezpiecznik może być ze stykiem łączenie stykowe , bagnetowe mocowanie wciskasz i przekręcasz.Są tanie wkładki bezpiecznikowe mogą być automatyczne.Czasem jest zwarcie i ono musi być usunięte na obciążeniu lub sterowaniu.Wyskakują przy przeciążeniu i są miniaturowe aparatowe Oglądałem je w pracy w maszynach.Kable mogą być zasłonięte listwami maskującymi lub pokrywami.Listwa może być radiatorem odprowadzającym ciepło cewek elektrycznych elektromagnesów styczników i przekaźników.Może być czujnik temperatury skrzynki elektrycznej z alarmem i wyjście na czujnik dymu.Może być wejście i wyjście potencjalne układu chłodzącego radiatorem lub powietrzem.Radiator na zewnątrz jest chłodzony wodą w rurkach i wentylatorem nisko obrotowym.Regulowana prędkość obrotowa.Można wprowadzić skrzynki hermetyczne małe do komputerów i telefonów ,internetu, niskonapięciowe zasilanie.Można z nich wyciągać powietrze próżnia w środku.Brak powietrza zmniejsza grzanie styki są mało prądowe.Cały czas jest postęp techniczny i dąży siędę miniaturyzacji przy tym samym prądzie mały skok styku sprężyna dociska i jest dosyć trwać .Serwis jest bardzo sporadyczny.Duże styki z zapasem prądu pola łączące.specjalna powierzchnia przeciw utlenianiu styków lub nawet pozłacanie lub innym metalem.Może być serwis tyko styków wymieniasz styk lub cewkę elektromagnesu ,styczniki zostają obudowy są drogie.Czasem wyrzucasz wygrzanie temperaturą rdzenia.W takich tekstach najlepiej używać słowa porażenie elektryczne to jest słowo fachowe.Inne może znaczyć coś innego.

  • @marekborcz3793

    @marekborcz3793

    5 жыл бұрын

    Do takich listw można produkować łącznik bagnetowy mocy wciskany jedno lub trzy fazowy izolowany.Na duże prądy.

  • @zp8244
    @zp8244 Жыл бұрын

    mam kilka uwag: 1. drutami szybko i łatwo wykonuje się połączenia. Linka wymaga trochę więcej pracy, ale przy pokazach ładniej wygląda. 2. przewód zasilający nie powinien być obok ręki. Przy przypadkowym pociągnięciu i wyślizgnięciu się przewodu fazowego, może dojść do porażenia. 3. Na początku pokazu/filmu powinien być rysunek ze schematem. Bez schematu nie widać dobrze co się dzieje. 4. Plusem jest użycie szyny TS35 mm. Może dla części osób staranność wykonawcza nie jest niepotrzebne, ale zbyt często widzę niechlujnie wykonane instalacje i s...k mnie trafia. Namawiam, by zobaczyli zdjęcia lub filmy na których widać instalacje w Indiach czy Turcji. Nie pracujmy na ich poziomie.

  • @kamilkamil9262
    @kamilkamil92622 жыл бұрын

    Dzieki za omówienie tego tematu Pozdrawiam

  • @gryfugaming4754
    @gryfugaming47543 жыл бұрын

    Nauczyłeś mnie w 20 min więcej niż gościu na praktykach przez rok... ucz mnie haha

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    3 жыл бұрын

    Miło czytać. Praktyka to podstawa, niestety w szkole dużo teorii...

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    3 жыл бұрын

    Miło czytać. Praktyka to podstawa, niestety w szkole dużo teorii... i głównie tylko jej. Co nie znaczy, że jest nieistotna. Pozdrawiam

  • @gryfugaming4754

    @gryfugaming4754

    3 жыл бұрын

    Pozdrawiam również

  • @radoslawszatkowski3515
    @radoslawszatkowski35157 жыл бұрын

    bardzo fajnie opisane jedynie uwaga co do "dopływu napięcia", jest dopływ prądu, nie napięcia

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    5 жыл бұрын

    Oczywiście mój błąd. Pozdrawiam

  • @hubertj8565
    @hubertj85657 жыл бұрын

    Jakim to sposobem na metalowej obudowie lampy, która jest na filmie podłączona do przewodu ochronnego może pojawić się napięcie ? Zanim zamontuje się wyłącznik RCD konieczna jest interwencja elektryka, który naprawi instalacje. Na obudowie wyłącznika oprócz wartości prądu różnicowoprądowego są zamieszczone inne bardzo ważne dane. Ale to już wiedza specjalistyczna .

  • @robertstasiowski7442
    @robertstasiowski74423 жыл бұрын

    Super wyjaśnione

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    3 жыл бұрын

    Dziękuję

  • @RGB33RR
    @RGB33RR4 жыл бұрын

    Świetny film. Nawet laik będzie wiedział jak to działa i jak podłączyć.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    😉

  • @modyteslav2266
    @modyteslav22663 жыл бұрын

    Bardzo przydatne filmiki ⚡

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    3 жыл бұрын

    Super ;)

  • @jakubbaran9802
    @jakubbaran98024 жыл бұрын

    Bogdan, dopytam. Faza po lewej stronie w gniazdku. A jak podłączyć prawidłowo gniazdo montowane w poziomie z uziemieniem

  • @marian7919
    @marian7919 Жыл бұрын

    Pytanie czy spawarka, oraz piec indukcyjny powinny być zabezpieczone różnicówką oraz czy różnicówka będzie działać prawidłowo przy mostkowaniu

  • @trycu5873
    @trycu58732 жыл бұрын

    Bogdi jesteś rewelacyjny

  • @lukasz19884
    @lukasz198846 жыл бұрын

    Dzięki Bogdan.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    proszę :)

  • @wodzimierzmalta1554
    @wodzimierzmalta15544 жыл бұрын

    Nie przypuszczałem, że będę odpowiadał, sądzę autorowi filmu, ale skoro odniósł się do moich krytycznych uwag, to odpisuję. Jeśli prosi Pan o statystyki, to proszę bardzo. Tuż przed napisaniem do Pana tejże odpowiedzi wpisałem w Google "wypadki śmiertelne przy instalacjach elektrycznych" i oto w ciągu ułamka sekundy pojawił się dokument w pdf pt. "Statystyka śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005 - 2009" , w którym autorzy przedstawiają do refleksji dane statystyczne na temat śmiertelności od porażenia prądem elektrycznym. To, że dokument ten jest sprzed 11 lat wcale nie oznacza, że te dane są dzisiaj lepsze. Proszę się z nim zapoznać i je przeanalizować. Tak dla przykładu - na str 3 dokumentu są w tabeli takie dane: w domu wypadków śmiertelnych było w czasie tamtych pięciu lat 198 (30,3% wszystkich wypadków śmiertelnych - to chyba dużo!), w miejscu nieokreślonym (czyli w takim, w jakim Pan przeprowadza swoje eksperymenty) 385(!) tj. 58,9% - to wyraźnie dużo!!! (i to nie jest wyssana z palca fantazja - to dane GUS!) Obecnie obowiązującą zasadą jest zasada - Przede wszystkim bezpieczeństwo. Stąd mój wpis. Nie mogłem się nie odezwać. Jeśli odczuwa Pan potrzebę dzielenia się swoją wiedzą z innymi za pośrednictwem mediów, to niech Pan te filmy lepiej przygotuje (czyt. wyreżyseruje), żeby miało się poczucie, że robi to Pan profesjonalnie, a nie prowizorycznie (włączam kamerę i... jadę!)

  • @elektryknikodem

    @elektryknikodem

    3 жыл бұрын

    Zgadzam się w 100% , ale to nie jedyny taki film

  • @typhoon5648
    @typhoon56482 жыл бұрын

    Mam dwa pytania. Chcę zamontować w nowej rozdzielnicy różnicówke i nie wiem czy 40A, czy 25A, na co w tym przypadku zwrócić uwagę? Pytanie takie. Modernizuje istniejąca instalacje w swoim mieszkaniu i mam na niektórych kontaktach porobione tzw zera, czy różnicówka zadziała czy muszę zrobić uziomy na tych kontaktach?

  • @gadzius1
    @gadzius17 жыл бұрын

    Kolego, test wyłącznika róż prądowego na podstawie przycisku test bądź przy samym wymuszeniu prądowym znamionowym nie daje wyniku pozytywnego przy badaniu wyłącznika róż prądowego. Zwarcie przewodu L do obudowy metalowej połączonej z przewodem PE przy sprawnej instalacji elektrycznej napięcie dotykowe będzie przez maks 0,4 s. wynika to z faktu szybkiego samoczynnego wyłącznia napięcia, które w tym przypadku jest zachowane przy prądzie zwarcia Iz = k x Ib, k - mnożnik wg charakterystyki (dla B = 5, dla C = 10) Ib - prąd zabezpieczenia. czyli w tym przypadku ssw będzie zachowane jeżeli iz => 80A. Jeżeli w układzie wył róż prądowy + nadmiarowo prądowy dojdzie do zwarcia L - PE to skutkiem tego będzie wyzwolenie wył nadmiarowo prądowego oraz wyzwolenie wył róż prądowego. Rcd musi zadziałać do wartości prądu różnicowego.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    7 жыл бұрын

    Zrozumiale to napisałeś, pewnie nie jeden skorzysta, dziękuję. Przy C będzie to 10x16=160A lub więcej, odnośnie sswz - szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania.

  • @michck4027
    @michck40272 жыл бұрын

    Mam pytanie: przy mocy przyłączeniowej 14400 W z jednej a instalacji pod 5000 W w budynku gospodarczym z drugiej, jaki dobrać wyłącznik różnicowoprądowy?

  • @ukasz-z4592
    @ukasz-z45923 жыл бұрын

    Witam. Czy robi pan od strony zasilania roznicowki dodatkowy przewod N na szyne uziemiajaca? W celu dodatkowej ochrony na wypadek zaniku z sieci N w wyniku awarii.

  • @Tofik-89
    @Tofik-893 жыл бұрын

    witam jeśli nie mam kabla uziemienie a tylko faza i neutralny czy różnicowoprądowy zadziała jak dziecko włoży np gwóźdź do gniazdka ? dodam ze to stare budownictwo kable aluminiowe

  • @Juras67
    @Juras67 Жыл бұрын

    Witam Serdecznie. Potrzebuję Twojej wiedzy i pomocy, w zasilaniu altany.Zasilanie 230 V wykonał uprawniony elektryk przez Tauron kablem dwużyłowym 6mm2. Zainstalował też RCD . A gniazda w altanie dał przewód trzech żyłowy mostkując PE z N. Ponieważ burzyłem budynek gospodarczy altanę przetransportowałem o 10 m.dalej. dodałem 12m.kabla(2m.pętli) ale już trzech żyłowego bo w całej altance mam instalację trzech żyłową. W skrzynce złącza kabli z mostkowałem N z PE. i RCD działa .Nie wiem czy to dobrze zrobiłem czy nie bardziej by było bezpieczniej w skrzynce łącza kabli dać uziom t.z. szpile.Pracując na Elektrowniach Polowych miałem uprawnienia do 1kV wydany przez OUE i zawsze piąta żyła była uziemiana stacjonarnie, w ruchu 5 przewód wyrównawczy. Ale już jestem od paru lat na emeryturze a w elektryce duże zmiany.Sieć przyłącza TN"C" działki ZK1e-1P .Pozdrawiam i życzę Wszystkiego Dobrego i Owocnej Pracy .

  • @adrianfurmaniak7054
    @adrianfurmaniak70545 жыл бұрын

    dobrze wyjaśniłeś ;)

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    5 жыл бұрын

    :)

  • @MrShiro02
    @MrShiro025 жыл бұрын

    Mam pytanie ? Instalacja gdzie miała by służyć ? Bo o krzywdę i porażenie prądem mało co brakuje . Owszem kabel można podpiąć pod gniazdko i się pobawić psełdo rozdzielnią . Bo rozdzielnia wygląda zupełnie inaczej . Taka to bardziej na szkolnej lekcji w klasie 6-7 podstawówki . Bo zastosowanie takiej rozdzielni w mieszkaniu grozi porażeniem i pożarem

  • @michallo3
    @michallo37 жыл бұрын

    Chyba czegoś nie rozumiem przy testowaniu - przy lampce kilkakrotnie powtarzane jest by zwierać tylko i wyłącznie neutralny z ochronnym(bo inaczej wystrzeli iskry), natomiast przy kontakcie zwierana jest faza z ochronnym - dlaczego przy kontakcie jednak jest dozwolone zwieranie fazy z ochronnym ?

  • @kamilkamil9262
    @kamilkamil92622 жыл бұрын

    Fajnie by było jak byś powiedział może jakich firm unikać bo wiadomo ze nie będzie nikt promować dobrych za free. :)

  • @polarultra7782
    @polarultra77827 жыл бұрын

    Niestety ale film zawiera błędy, może nie napiszę że rażące, ale ma. 1. Zabezpieczenie RCD nie jest podstawowym zabezpieczeniem przed porażeniem elektrycznym a dodatkowym. Wyłącznik RCD musi zadziałać w prądzie 1/2 - 1 IdN czyli w tym przypadku od 15 do 30 mA i czasie zadziałania 0.2s , przy porażeniu prądem elektrycznym można dostać migotania komór sercowych przy niższym prądzie niż 15mA. 2. Prąd przy przebiciu na obudowę nie wyfruwa gdzieś w powietrze i znika tylko wraca w takim przypadku przewodem ochronnym PE . Dlatego też podstawowym zabezpieczeniem przed porażeniem elektrycznym jest SWZ 3. Te oznaczania na schemacie to człon wyłączający i przekładnik ferrantiego 4. Dotknięcie przewodu neutralnego spowoduje wyłączenie RCD tylko wtedy gdy na przewodzie N będzie potencjał. Test raz w miesiącu służy rozmagnesowaniu rdzenia członu ferrantiego i powinien się odbywać na obwodzie nieobciążonym. Dla osób wykonujących instalacje elektryczne przed oddaniem takiej instalacji wykonuje się pomiary elektryczne. I tak jak wyżej napisałem różnicówki działają od połowy prądu wyłączającego , nie od pełnego prądu lecz znacznie szybciej. NA sam koniec pomyłka jest - za włącznikiem różnicowo prądowym możemy wpiąć wyłączniki nadmiarowe o wartości 25A nie różnicowe o wartości 25A.. Różnicówki za różnicówką się nie wpina bo błędnie działają - albo obie albo najczęsciej ta pierwsza zadziała.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    7 жыл бұрын

    Polar!$~ultra dziękuję za informacje. Przydadzą się.

  • @polarultra7782

    @polarultra7782

    7 жыл бұрын

    Bardzo proszę. Tak apropo przed dodaniem kolejnego filmu można wcześniej odwiedzić Wikipedię , tam można sporo znaleźć pomocnych rzeczy. Pozdrawiam

  • @zenekborn5878

    @zenekborn5878

    4 жыл бұрын

    @@polarultra7782 czemu nie zrobisz filmu o tym, tylko jakieś cepelie wstawiasz na kanał? Leci sub

  • @ukaszsl.6242
    @ukaszsl.62429 ай бұрын

    W nowym mieszkaniu po naciśnięciu testu różnicowki przekaźnik przeskakuje, ale prąd w mieszkaniu jest. Co z tym zrobić ?

  • @Mychaty
    @Mychaty4 жыл бұрын

    Czemu przy lampce testujesz neutralny i ochronny, a przy gniazdku możesz już testować fazowy z ochronny,? Jaka to róznica? Od czego to zależy?

  • @rafagorecki3179
    @rafagorecki31793 жыл бұрын

    Mam nową instalację i dziwny przypadek- roznicowka wybija dopiero kiedy np. Wiertarka osiągnie pełne obroty czy obciążenie. Przy rozruchu jest ok. Jest to jedna roznicowka 3 fazowa na cały dom. Proszę o jakieś sugestie gdzie dopatrywać przyczyny?

  • @marekmiaskowski7856
    @marekmiaskowski7856 Жыл бұрын

    Jakiej mocy powinien być wyłącznik różnicowoprądowy jeśli chcę zabezpieczyć obwody w instalacji domowej z zabezpieczeniami 16A? Jak dobrze widzę ten na filmie ma 25A, a na obwodzie 16A? Dodam, że główne zabezpieczenie przedlicznikowe to 20A .

  • @waldemardabrowski5641
    @waldemardabrowski56415 жыл бұрын

    super wyjaśnione

  • @ukaszbednarczyk5020
    @ukaszbednarczyk50203 жыл бұрын

    W sumie to wciśnięcie przycisku Test powoduje dokładnie takie samo "połączenie" w wyłączniku jak wykonywałeś później poglądowo :)

  • @siafenixa7982
    @siafenixa7982 Жыл бұрын

    Polecam 💚

  • @it-diagnostyka859
    @it-diagnostyka8594 жыл бұрын

    do prawidłowej pracy wyłącznika zatem jest potrzeba posiadania w instalacji przewodu PE czy też nie ?

  • @misiek3134
    @misiek3134 Жыл бұрын

    a jak sprawa ma sie w tn c s? mozna podłaczyc jak nie ma uziemienia np w bloku ?

  • @bolesawchrobry6663
    @bolesawchrobry66636 жыл бұрын

    Czyli jeśli dobrze rozumiem , to w moim przyp. z wyłącznika różnicowoprądowego wejście na wyłącznik nadprądowy Schneider jest od góry ,ponieważ symbol na schemacie wyłącznika wygląda tak, że 1 jest jako pierwsza ,a 2 pod spodem.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    6 жыл бұрын

    Bolesław Chrobry na to by wychodziło. Sprawdź w specyfikacji producenta.

  • @x5L76jQSaJJh4ytfKkyS
    @x5L76jQSaJJh4ytfKkyS4 жыл бұрын

    Fajnie wytłumaczone mam pytanie schemat taki sam jak u ciebie tylko roznicówka 3 fazowa (akurat taką mam) a instalacja jak u ciebie jednofazowa! Teraz czy jak podłącze roznicówk ( trzy fazowa) podłączając tylko jedną fazę np pod L3 a wolne będą sloty L1 i L2 roznicówka będzie działała na jednej fazie?

  • @nakedo1000
    @nakedo10004 жыл бұрын

    Proponował bym zach owanie podstawowych zasad bhp przy takich pokazach. Przy pracach elektromonterskich należy stosować narzędzia izolowane a używany tutaj wkrętak nie posiada izolowanego grotu a wygląda, że jest on bardziej jako wkrętak ślusarski. Następna sprawa jest w całym pokazie brak użycia wskaźnika napięcia i sprawdzenie braku napięcia po np zadzialaniu wyłącznika nadpradowego. Wyłącznik nadpradowy czy roznicówka nie powoduje widocznej przerwy w obwodzie i dotykanie elementów obwodu bez sprawdzenia braku napięcia jest porostu ryzykowne i niezbyt edukacyjne. Pozdrawiam

  • @dzialeczkaod2018
    @dzialeczkaod20183 жыл бұрын

    Cześć mógłbyś wyjaśnić mi jak podłączyć jeszcze dwa wyłączniki nadpradowe pod jeden roznicopradowy,

  • @88norek88
    @88norek885 жыл бұрын

    Hej kolego nie pracujesz przypadkiem w Guben w firmie Weichie ? Glos podobny i styl mowy ;)

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Nie :)

  • @szerokootwarteoczy
    @szerokootwarteoczy4 жыл бұрын

    dzięki

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Proszę

  • @krzysiek407
    @krzysiek4074 жыл бұрын

    Przewody L i N może jednocześnie dotykać wyłącznie teściowa. :)

  • @marcinorlewski3253

    @marcinorlewski3253

    4 жыл бұрын

    krzysiek407 oraz ex żona, ona to nawet powinna

  • @inforobertklein
    @inforobertklein4 жыл бұрын

    Od kiedy to RCD liczy przepływ prądu ? 3:00

  • @grove82

    @grove82

    3 жыл бұрын

    Niefortunne stwierdzenie, ale w rzeczywistości można to tak uogólnić... Stwierdzenie liczy różnice prądów, nie jest błędem i tak działa RCD w uproszczeniu...

  • @haimcukerman9764
    @haimcukerman97644 жыл бұрын

    Polaczek z lekka niedokładnie. Jeśli I delta n wynosi 30 mA to znaczy dokładnie tyle, że gwarantowany próg zadziałania wyłącznika zawiera się w przedziale od 1/2 do 1 I delta n , czyli w tym przypadku od 15 mA do 30 mA.

  • @mariusz7909
    @mariusz79092 жыл бұрын

    Super filmiki. Mam pytanie, jaka jest prawidłowa kolejność podłączeń zabezpieczeń w skrzynce rozdzielczej( wyłącznik główny, licznik cyfrowy energii elektrycznej, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik nadprądowy. Pozdrawiam

  • @MiMi-yi9lx

    @MiMi-yi9lx

    2 жыл бұрын

    Wskaźnik Faz po ograniczniku przecięć

  • @simon1313ss3
    @simon1313ss35 жыл бұрын

    ale z tego co rozumiem z tego filmu gdyby w tej przykładowej instalacji nie było przewodu żółto - zielonego pe to różnicówka nadal by działała. czyli do lampy wystarczy że ida 2 przewody. bo gdyby ta faza na lampie sie dostała na obudowe to nie dotykajac obudowy i tak by się wyłączyła różnicówka. dobrze rozumiem czy coś pominełem ?

  • @lbomert
    @lbomert2 жыл бұрын

    Jak podłączyć różnicówkę w starej instalacji dwu przewodowej(bez ochronnego)?

  • @patrykgrzeskowiak6756
    @patrykgrzeskowiak67565 жыл бұрын

    Zrób filmik o instalacji w twoim mieszkaniu.

  • @MARCINEK30100
    @MARCINEK301005 жыл бұрын

    Witaj bardzo ładnie pokazane ale mały opis np wszystko podłączone super ale opis np jak dobrać taki wyłącznik do własnego budynku mocy parametry i przewód długość przewodu trzeci drut zielony skąd się znalazł jakie ma zadanie i jak powinien być wykonany tego brakuje po prostu to bardzo ważne bez tego nie będzie działać poprawnie a dla laika z takiego forum zrobi to zle i niebezpiecznie dla własnego życia poza tym ok pozdrawiam

  • @arkprz6352
    @arkprz6352 Жыл бұрын

    👌

  • @Piotrexs79
    @Piotrexs7910 ай бұрын

    Zwarcie zwarcie wszystko proste niby. W nocy wywaliło mi 4 razy roznicowke , dom 9 lat, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Co może być przyczyną? Co sprawdzić? Od czego zacząć? Pozdrawiam.

  • @czesawkruger7818
    @czesawkruger78183 жыл бұрын

    Można to wyjaśnić w 2 min,rozrysować na schemacie.Takie robótki w domu wykonuje przeważnie pod napięciem,nawet na słupach energetycznych.

  • @krzychuperkowski7582
    @krzychuperkowski75824 жыл бұрын

    Czy zdarza się w różnicówkach że można je połączyć z góry lub dołu np.firmy GE power.Bo mam wrażenie że w mojej instalacji tak jest.Na parterze zasilanie jest do dolnych zacisków a na piętrze odwrotnie

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Zawsze stosujemy się do zaleceń producenta. Zapewne są też takie, które umożliwiają zasilanie od góry lub dołu. Tak czy tak powinno wszystko działać poprawnie, czyli wyłącznik powinien wykrywać różnicę w prądzie przepływającym między L i N.

  • @gryfciok
    @gryfciok6 жыл бұрын

    a co jesli - bedzie tytlko faza i zero? taki zestaw ma znaczenie ?

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    6 жыл бұрын

    +ADAM MAMOK różnicówka nie może być podłączona do TN-C

  • @krzysztofstanco5770
    @krzysztofstanco57703 жыл бұрын

    robiac instalacje do grzania wody z paneli slonecznych tak roznicowka pradowa , jest w stanie rozlaczyc obwod jesli ,,prad dostanie sie do wody"

  • @monikakep1992
    @monikakep19924 жыл бұрын

    Siemka to ja z innym pytaniem. Czy można łączyć różnicówki w szeregu. Pytam z ciekawości. W domu mam różnicówkę 30mA 20A instalacja jednofazowa. Kupiłam frytkownice w której jest różnicówka 30mA 16A. co w takiej sytuacji.

  • @haimcukerman9764

    @haimcukerman9764

    4 жыл бұрын

    Nic. Smaż frytki.

  • @XXXvy815
    @XXXvy8152 жыл бұрын

    To jak faza ma przebicie na obudowę lampki to czemu już wtedy róznicówka nie wywali ? skoro już mniej neutralnym prądu wraca do różnicowki

  • @paulo12131000
    @paulo121310006 жыл бұрын

    A co w takiej sytuacji gdy mamy przewód fazowy i neutralny, natomiast uziemienie jest podłączone pod neutralny

  • @mikoajkopernik1812
    @mikoajkopernik18124 жыл бұрын

    A do czego jest podłączony przewód żółto-zielony? Bo do licznika w domu przy instalcji 3 fazowej są cztery przewody N, L1, L2, L3, to skąd wziąłeś przewód żółto -zielony?

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Z rozdziału PEN na PE i N. Na kanale jest film, jak rozdzielić. Pozdrawiam

  • @marcinorlewski3253

    @marcinorlewski3253

    4 жыл бұрын

    Mikołaj Kopernik u kogo są 4 u tego są 4

  • @PiotrK2022
    @PiotrK20224 жыл бұрын

    @ForumWiedzy Chciałeś chyba powiedzieć że zabije... Złapie przewodów w obie ręce powoduje przepływ dużo większego prądu, który potrafi nawet doprowadzić do poraliużu mięśni i układu oddechowego, dlatego moim zdaniem tutaj bardziej trafne byłoby stwierdzenie żeby po prostu nie dotykać się instalacji elektronicznej i jeżeli chodzi konieczność ingerencji to po prostu na nadprądowym zabezpieczeniu albo różnicówce odciąć zasilanie i dopiero kombinować...

  • @mateuszjaniszewski6488
    @mateuszjaniszewski64884 жыл бұрын

    Zadziała różnicowka przy zwarciu L z N?

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Przy zwarciu nie, bo zwarcie to nie upływ. Losowo może wybić, ale to raczej rola wyłącznika nadprądowego z członem zwarciowy, elektromagnetycznym, albo bezpiecznik topikowy. Pozdrawiam

  • @pawezalewski3693
    @pawezalewski36937 жыл бұрын

    Jedna mała uwaga co do filmu przewód fazow przy wyłączniku różnicowo prądowym podłączamy po stronie włącznika on/off ponieważ wyłącznik różnicowo prądowy posiada też wbudowany bezpiecznik nad prądowy. A tak to wszysto jest ok.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    7 жыл бұрын

    Paweł Zalewski jeszcze raz Paweł, bo nie zrozumiałem o co chodzi, co jest źle? ;)

  • @pawezalewski3693

    @pawezalewski3693

    7 жыл бұрын

    na różnicówce zamieniłeś fazę z zerem miejscami

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    7 жыл бұрын

    Paweł Zalewski kolego spójrz na oznaczenie na RCD, z lewej strony jest N nie L :)

  • @pawezalewski3693

    @pawezalewski3693

    7 жыл бұрын

    Sorka właśnie sprawdziłem na stronie bemko polska i ty miałeś racje muj błąd.Poniewarz droższe firmy jak legrand mają to na odwrót Jeszcze raz sorki.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    7 жыл бұрын

    Paweł Zalewski żaden problem ;)

  • @gtst2757
    @gtst27576 жыл бұрын

    Na filmiku widze 3 przewody ,ja mam w domku 2 przewody to jak mam to podlaczyc? Prosze o rade

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    6 жыл бұрын

    GTST2 nie możesz w instalacji typu TN-C instalować różnicówki.

  • @johnluke5478

    @johnluke5478

    6 жыл бұрын

    No szkoda że tej informacji nie ma na początku filmu

  • @grzegorz6087

    @grzegorz6087

    5 жыл бұрын

    @@ForumWiedzy Do zadziałania rcd nie jest potrzebny przewód PE. Ja z twoich filmów zrozumiałem w pełni o co chodzi z selektywnoscią zabezpieczeń naromiast ty musisz się doszkolić jeśli chodzi o rcd. Pozdro.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    5 жыл бұрын

    @@grzegorz6087 oczywiście, że nie jest potrzebny, ale nie wolno instalować RCD, gdy go nie ma, zatem wychodzi wyraźnie, że musi być, żeby można było go zainstalować, np. w TN-C nie możesz, chociaż gdy zastosujesz, to zadziała. W TN-S możesz, bo mamy PE. Tu chodzi o kwestię co możesz, wg przepisów, nie wg obejść.

  • @grzegorz6087

    @grzegorz6087

    5 жыл бұрын

    @@ForumWiedzy Tutaj kierowanie się przepisami nie ma żadnego sensu. Życie jest ważniejsze. Co w sytuacji gdy masz przebicie na obudowę pralki a gniazdko masz na dwa bolce. W sytuacji z samym nadprądowym ciebie lub twoje dziecko poraźi lub nawet może zabić prąd, a z rcd w obwodzie wszczyscy będą cali i zdrowi. I tu nie chodzi żeby zabawić się w Janusza i jak napisałeś obchodzić przepisy. Tylko jak ktoś robi poprawki instalacji elektrycznej w starym domu to lepiej i bezpiecznej będzie dla niego jeśli dorzuci rcd do rozdzielnicy nawet jeśli nie ma obwodów PE. Pozdro.

  • @michav8138
    @michav81386 жыл бұрын

    Jaki pan ma ten bezpiecznik nadpradowy chodzi mi o B = ile? Ten co jest z tylu na nagraniu

  • @duzaliteraf7373
    @duzaliteraf73739 ай бұрын

    Jeszcze można żarówkę podłączyć między L a PE (L do PE przez żarówkę).

  • @sebastiandziarmaga-dziayns3028
    @sebastiandziarmaga-dziayns3028 Жыл бұрын

    Testowanie poprzez zwieranie N z PE nie ma najmniejszego sensu, gdyż nie mamy kontroli nad prądem różnicowym. RCD nie służy ochronie człowieka z żelaza, który dotknie N, a człowieka z krwi i kości, który dotknie L. Przez zwarcie N z PE można sprawdzić, tylko różnicówka nie jest w ogóle do bani - a to jeszcze za mało, by stwierdzić, że jest super! Ja testuje RCD zwierając L z PE przez rezystor 8,2 kΩ.

  • @lukasz19884
    @lukasz198845 жыл бұрын

    Jaką różnicówkę zastosować w mieszkaniu na prądy A czy AC proszę o odpowiedź.

  • @mavie689

    @mavie689

    5 жыл бұрын

    A

  • @krzysztofuser893
    @krzysztofuser8932 жыл бұрын

    Czy mogę takie zabezpieczenie zastosować w instalacji dwu przewodowej z uziemieniem? Nie mam możliwości dołożenia trzeciego przewodu w łazience.

  • @jankomuzykant4867

    @jankomuzykant4867

    5 ай бұрын

    Absolutnie NIE !

  • @tadeusztomala8953
    @tadeusztomala89533 жыл бұрын

    a jak kabelki dac gdy jest jeszcze jeden bezpiecznik i 2 obwod

  • @anettaandrusewicz6331
    @anettaandrusewicz63314 жыл бұрын

    Kupiłem podgrzewacz 3000W No i...wywala mi bezpiecznik na 40 stopni jak sie nagrzeje,co zrobić?

  • @enlightening-hearts19
    @enlightening-hearts19 Жыл бұрын

    Mam stary dom w którym jest stara instalacja elektryczna- kabel fazowy i kabel neutralny. Nie ma kabla ochronnego. Że wszystkich gniazd usunąłem mostki łączące neutralny kabel z słupkiem ochronnym, po czym zainstalowałem roznicowkę! ALE, ona stale strzela i rozłącza prąd. W jaki sposób można wykryć miejsce problemu?!

  • @jankomuzykant4867

    @jankomuzykant4867

    5 ай бұрын

    Dołączyć 3-ci przewód ochronny !!

  • @enlightening-hearts19

    @enlightening-hearts19

    5 ай бұрын

    @@jankomuzykant4867 dzięki za odpowiedź, ale elektryk przyjechał i zrobił uziemienie- czyli ten 3-ci przewód ochronny.połączył do tablicy (w skrzynce). Zamontował roznicowkę, ale jak ją włączył od razu strzeliła i wyłączyła prąd. Nie wiedział co dalej zrobić!!

  • @grzelu84
    @grzelu84 Жыл бұрын

    👍

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    Жыл бұрын

    😉👍

  • @emce2pl
    @emce2pl4 жыл бұрын

    czy Wyłącznik różnicowoprądowy wystrzeli przy kontakcie kabli z wodą/wilgocią/człowiekiem porażonym we wodzie? :D

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Tak, o ile wcześniej nie wystrzeli wyłącznik nadprądowy

  • @lukasz19884
    @lukasz198844 жыл бұрын

    Wyłącznik nadmiarowo - prądowy nie działa na przepięcia tylko na zwarcia i przeciążenia.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Zgadza się. Rozumiem, że gdzieś w filmie palnąłem gafę? 😉

  • @PiotrK2022

    @PiotrK2022

    4 жыл бұрын

    @@ForumWiedzy Niestety. :)

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    @@PiotrK2022 no to oczywiście przepraszam za błąd. Prośba o wskazanie minuty i sekundy

  • @wojtekkwiatosz2567

    @wojtekkwiatosz2567

    4 жыл бұрын

    Rmf24

  • @tomaszk2242

    @tomaszk2242

    4 жыл бұрын

    @@ForumWiedzy Zauważyłem w minucie 13, oraz pod koniec, tam gdzie mówi Pan "Za tą różnicówką można wpiąć wyłącznik różnicowo prądowy 25 amper". Nie wiem jak wygląda edycja dźwięku opublikowanego już filmu (np. czy da się wyciszyć daną sekundę), ale na pewno da się dodawać takie "chmurki" - pola tekstowe ze sprostowaniami. Pozdrawiam, dziękuję za pokazanie tarników podpięcia, jako że muszę sprawdzić różnicówkę w domku w górach.

  • @MrPanSzary
    @MrPanSzary4 жыл бұрын

    "Elektryka prąd nie tyka" - świetny film

  • @piotrmaniak6253
    @piotrmaniak62534 жыл бұрын

    Podam taki przykład jeżeli np instalacja jest 2 przewodowa czyli faza oraz zero i nie bawimy się w żadne mostkowanie ani w gniazdku ani w skrzynce ani nigdzie to czy ma sens stosowanie rozniocowki skoro są 2 przewody a ona ma wykryć upływ prądu do ziemi skoro nawet nie ma takiego styku to czy jest potrzeba jego zastosowania? Pytam bo od Września idę do szkoły elektrycznej i chce pozać temat.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    NIE WOLNO stosować różnicówki w instalacji 2 przewodowej typu TN-C.

  • @piotrmaniak6253

    @piotrmaniak6253

    4 жыл бұрын

    @@ForumWiedzy rozumiem a czy firma osprzętu elektrycznego GACIA jest warta polecenia i użycia jako bezpieczników do rozdzielnicy elektrycznej?

  • @welesone3314
    @welesone33145 жыл бұрын

    Czy przypadkiem faza i neutralny nie są źle podpięte do różnicówki?

  • @justa8509
    @justa85093 жыл бұрын

    Czy któryś z tych bezpieczników zadziała jeżeli jest przeciążenie i kable zaczynają się grzać a w rezultacie kopcić i żarzyć?

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    3 жыл бұрын

    Wyłącznik nadprądowy dobiera się do przewodów, czyli ich obciążalności prądowej. Zadziała wyzwalacz przeciążeniowy w wyłączniku nadprądowym. Żeby przewód, a w zasadzie izolacja przewodu się topiła, paliła, to znaczy, że ktoś zastosował wyłącznik np. 25A lub 20A dla przewodu np. 1mm2, co jest niebezpieczne. Zobacz film o wyłączniku nadprądowym oraz wytrzymałości prądowej przewodów.

  • @marcinhello1
    @marcinhello15 жыл бұрын

    Przez sam wylacznik nadmiarowo pradowy a nie roznicowo pradowy sobie zycia nie uratujemy😊od ok 1.30min

  • @kamilstachowski9733
    @kamilstachowski97335 жыл бұрын

    Ale po co widelec wykrzywić i do gniazdka

  • @Sambaa3Klin
    @Sambaa3Klin5 жыл бұрын

    Jaka jest najlepsza firma wyłączników rożnicoprądowych i nadprądowych?

  • @paskudniczemny3553

    @paskudniczemny3553

    5 жыл бұрын

    Sambaa3Klin eaton

  • @MrOprawca1978

    @MrOprawca1978

    5 жыл бұрын

    U mnie firma, robiąca specjalne dedykowane zasilacze wysokoenergetyczne do laserów plazmowych, itd. zabawek, korzystała z osprzętu Eaton, bezpieczniki, rozłączniki, styczniki, itd..

  • @Sawart37

    @Sawart37

    4 жыл бұрын

    Nie to co Pan pokazuje, to najtańszy chiński marketowy budżet.

  • @lukasz19884
    @lukasz198846 жыл бұрын

    Witam jeśli mam cztery wyłączniki nadprądowe B16A i jeden B10A to jaką różnicówkę dobrać 25A czy 40A.Czy to się dodaje ile amper ma bezpiecznik i tak się dobiera różnicówkę proszę o odpowiedź.

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    6 жыл бұрын

    Tu masz fajnie opisane przez fachowców: www.elektroda.pl/rtvforum/topic414756.html To jakie masz dobrane zabezpieczenia, to nie istotne, policz jakie obciążenie planujesz maksymalnie mieć realnie używane, jeśli wyjdzie np. 30A - ok 6900W, to 40/0.03 wystarczy, jeśli więcej, to 63/0.03 kup. Zawsze rząd wyżej. Ta wartość np. 25 lub 40 lub 63A, to jest wartość wytrzymałości styków i tylko tyle w tej różnicówce, tam nie ma zabezpieczenia nad prądowego lub zwarciowego modułu, jedynie pomiar różnicy prądu na wejściu i wyjściu i ew. rozłączenie. W Twoim wypadku przypuszczam, że lepiej będzie oczywiście policzyć, ale strzelam że 63A/0.03 będzie dobry m rozwiązaniem :)

  • @adamhinc1600

    @adamhinc1600

    6 жыл бұрын

    Łukasz Dziliński ro-micowka powinna miec 30mili Amper

  • @automatykpoznan9010

    @automatykpoznan9010

    6 жыл бұрын

    Adam Hinc Zabezpieczenie różnicowo-prądowe zawsze ma prąd upływu 30 mA, natomiast maksymalny prąd obciążenia powinien być wyższy niż suma zabezpieczeń (przykład. Dwa zabezpieczenia nadprądowe 16A - różnicowo-prądowe 40A).

  • @matyyy8611
    @matyyy86117 жыл бұрын

    ten film powstał na jakim rodzaju instalacji Tn-c ?

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    7 жыл бұрын

    TN-S - 3 przewodowa instalacja obecnie obowiązująca, osobny przewód ochronny i neutralny oraz faza.

  • @matyyy8611

    @matyyy8611

    7 жыл бұрын

    a jeśli mam TN-C to różnicówka może zadziałać ?

  • @MrOprawca1978

    @MrOprawca1978

    5 жыл бұрын

    ​@@matyyy8611 Może, ale w obrębie mieszkania musisz mieć instalację trójprzewodową, a rozwiązaniem tego jest instalacja przejściowa, TN-C/S, gdzie przewód ochronny PE w obrębie mieszkania łączy się z przewodem PEN (neutralnym, idącym ze strony zasilającej) przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym, a tenże punkt rozdziału PEN na PE i N najlepiej uziemia się zgodnie z zasadami i przepisami, dokonując stosownego pomiaru skuteczności tegoż uziemienia. Nie wiem zaś, czy zgodnie z przepisami i praktyką byłoby takie rozwiązanie, że masz instalację dwuprzewodową a uziemienia w gniazdkach podłączone są do indywidualnych uziomów. W praktyce działać to będzie, bo różnicówka "bada" wartość prądu na przewodach L (fazowym) i neutralnym (N) i ewentualne upływności, idące z danego urządzenia będą szły bolcem do uziemienia, a różnica prądów zostanie wykryta i wyłącznik powinien zadziałać. Instalacja z uziemieniami przy odbiornikach to TT (jeśli wszystkie uziemienia są połączone ze sobą) lub IT (jeśli każde jest indywidualne i nie są ze sobą połączone), istotą różnicy TT czy IT pomiędzy sieciami TN-S czy TN-C/S jest brak połączeń uziemień z siecią zasilającą. W sieci TN-C uziemienia nie ma w ogóle, zaś powinno być stosowane, obowiązkowo, tzw. "zerowanie" czyli połączenie bolca ochronnego w gniazdkach z przewodem neutralnym.

  • @giverable

    @giverable

    4 жыл бұрын

    @@MrOprawca1978 Kolego, mylisz pojęcia przy IT z TT. Nie pisz głupot, bo ktoś przeczyta i weźmie to za pewnik. Różnica między IT a TT nie polega na łączeniu uziemień lub nie, bo obie wersje ro TT. IT natomiast ma uziemiony punkt neutralny sieci przez dostatecznie dużą impedancję.

  • @MrOprawca1978

    @MrOprawca1978

    4 жыл бұрын

    @@giverable To niech ma uziemiony, daj jej boże porządne uziemienie.

  • @paweloli5033
    @paweloli50334 жыл бұрын

    13:00 Mowa o RCD a nie wyłaczniku nadprądowym!

  • @brutek6

    @brutek6

    3 жыл бұрын

    Tak jak w tytule mowa jest właśnie o różnicówce a nie o nadprądowym z tym, że wprowadza ludzi w błąd. Jest dokładnie odwrotnie niż mówi na początku filmu

  • @kamilkozio1960
    @kamilkozio19604 жыл бұрын

    W instalacji 2 zylowej taki wylacznik roznicowy zadziała?

  • @ForumWiedzy

    @ForumWiedzy

    4 жыл бұрын

    Nie można stosować w TN-C wyłącznika RCD, chodź pewnie zadziała